当前位置:首页 > 【浩通能问答】 > 空气源热泵 > 技术原理_空气源热泵 > 空气源热泵热水机组遇冷死机,无法启动是怎么回事?

已解决
空气源热泵热水机组遇冷死机,无法启动是怎么回事?
悬赏分:0 - - 阅读次数:
空气源热泵热水机组遇冷死机,无法启动。在气温下降到0℃以下时,整个系统就进入停机状态,既使温度回升,仍无法启动运行,或者机外机风机转动,压缩机停止工作。请问是什么原因?
最佳答案
楼层: 347
根据浩通15年热水行业相关经验来帮到楼主做简要分析如下:

  空气源热泵热水机组遇冷死机故障分析
  热泵热水机组停止运行主要原因在于控制系统,逐项检查各设定保护参数值,例如水温温差控制线路, 系统在采集不到信号时会无法启动,因为机组开启是由换热器温度和集水箱温度和设定温度三个参数联合控制的,当收集到的储水箱温度低于设定温度一定值时时机组开始启动,集热部分水温高于储水箱温度一定值时偱环启动,当集热水箱温度收集不到数据时,机组自我保护不启动。另外电压过低过高、冷媒漏掉,压缩机低压保护或压缩机已经坏掉等等机组都能致使不能开机。冷水压力不够时,储水箱里补不进水,机组也会保护无法启动。

  解决方案
  首先检查压缩机有无损坏,用万能表测量压缩机电阻,确认压缩机无故障后,重点检查各控制系统,对照机组出厂说明书或工程系统设计验收报告,根据分析检查电路、水路、温度的设定参数和实测数据,查出不符合项并相应改正。采用电磁阀控制上水时,检查水位传感器的灵敏度和水压的大小,确定不是水位数据的问题。

  如果楼主还有什么问题,欢迎继续在热水器问答平台http://www.haotongneng.com/wenda/提问

回答者:浩通节能设备有限公司 - 高中生 三级 - 提交时间:2012/1/14 11:46:21
共 1 条答复
楼层: 353
采纳 遇冷死机啊,应该可以重新启动吧,还没有碰到过不能起动的情况哦
回答者:20224139 - 小学生 一级 - 提交时间:2012/1/14 11:57:56
我来回答:空气源热泵热水机组遇冷死机,无法启动是怎么回事?
心情图片:
回答即可得1分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。